Сравнительное тестирование 2 от 08.04.2006 года.

Стенд "Вулкан". Тестирование, проектирование. г.Харьков.

Сравнительное тестирование 2 от 08.04.2006 года.

Сообщение SamoDelKin » Сб апр 08, 2006 12:07 pm

Сегодня собрался и сделал новое сравнительное тестирование водоблоков с новыми параметрами тестирования.
Помпа:
- расход 720 л./час.
- максимальное давление 18 кРа.

Список водоблоков и их изготовителей:
1.Polar Freezer (доработанный) - изготовлен Bogus
2.Наутилус МК-2 - изготовлен Bogus
3.Последний Немо 2 - изготовлен Art Novа
4.Родничок - изготовленSamoDelKin
5.Родничок 2 Alpha - изготовлен SamoDelKin
6.Родничок 2 Beta - изготовлен SamoDelKin
7.Cool Stream 1 - изготовлен KLIM
8.Cool Stream 2 - изготовлен KLIM

ИзображениеИзображение

Есть изменения в предшествующих результатах тестирования.
http://www.modding.kh.ua/forum/viewtopi ... 034104a9e3
на основании которых можно делать конкретные выводы.
Отчет выложу вечером.
Последний раз редактировалось SamoDelKin Сб апр 08, 2006 3:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
SamoDelKin
 

Сообщение SamoDelKin » Сб апр 08, 2006 3:43 pm

Вот и отчеты.
1.Polar Freezer (доработанный)

Изображение


Изображение

2.Наутилус МК-2

Изображение

Изображение

3.Последний Немо 2

Изображение

Изображение

4.Родничок

Изображение

Изображение

5.Родничок 2 Alpha

Изображение

Изображение

6.Родничок 2 Beta

Изображение

Изображение

7.Cool Stream 1

Изображение

Изображение

8.Cool Stream 2

Изображение

Изображение

Маленькое обобщение.

Изображение

Изображение

Почти вывод:
Каждый для себя сделает свой вывод. Для моих "Родничков" - всё понятно, сколько не лей в "Родничок" воды, если он ограничен по производительности, то еще хуже и становится. А если "Альфа" и "Вета" расчитаны правильно, то и результат стабилен. А если Богус правильно доработал свой "Фризер", то он и в Африке "Фризер".

ПС. Результаты тестирования могут сравниваться с результатами, полученными другими людьми, на других тестовых платформах. :)
SamoDelKin
 

Сообщение Art Nova » Сб апр 08, 2006 4:49 pm

На последнем графике гидро сопротивление(падение давления) мерялось двумя манометрами? Или одним?
ModdinG - The Art Of Being Unique!
Присоеденяйтесь - G.N.O.M.E. (Global Network Of Modding Extremists)
Аватар пользователя
Art Nova
MxMaster Ultra Modder
 
Сообщений: 525
Зарегистрирован: Сб ноя 27, 2004 6:09 pm
Откуда: НИИ 13

Сообщение SamoDelKin » Сб апр 08, 2006 5:07 pm

Art Nova писал(а):На последнем графике гидро сопротивление(падение давления) мерялось двумя манометрами? Или одним?

Одним. Но это именно гидросопротивление.
SamoDelKin
 

Сообщение Bogus » Сб апр 08, 2006 7:40 pm

Ну вот, теперь всё на своих местах. Именно такой производительности я и ожидал от Polar Freezer. Можно его ещё маленько доработать, там высота рёбер в центре аж 5мм. По прежнему Родничёк 2 альфа недосягаем.
2Klim: кулстрим 2- это тот, что с 3-мя секциями?
Лучше быть, чем казаться, больше делать и меньше выделяться....
Аватар пользователя
Bogus
Moderator
 
Сообщений: 189
Зарегистрирован: Чт дек 02, 2004 1:57 pm
Откуда: пос. Жуковского

Сообщение SamoDelKin » Вс апр 09, 2006 5:44 am

Bogus писал(а):.... По прежнему Родничёк 2 альфа недосягаем.

После технической разборки "Родничка 2 а" в нем был обнаружен ЗДОРОВЕННЫЙ кусок герметика...... :) так, что....... Надо сменить герметик :)
SamoDelKin
 

Сообщение KLIM » Вс апр 09, 2006 7:33 am

SamoDelKin
Куда смотрит допинг контроль? Допустить к соревнованям водоблок, наколотый герметиком!
Кстати,Изображение
буржуйская картинка, есть повод для размышления и гордости.
Даже с учетом невозможности сравнения результатов тестирования на разных стендах, ни один из буржуйских водоблоков не перешагнул психологическую планку в 0,1 *С/W
Auscultare disce, si nescis loqui.
KLIM
 
Сообщений: 215
Зарегистрирован: Пт фев 11, 2005 9:05 am
Откуда: Кharkov


Вернуться в Тестирование систем охлаждения

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика