Страница 1 из 1

Методика тестирования СВО на стенде "Вулкан".

СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 5:55 pm
SamoDelKin
Методика тестирования процессорных водоблоков на стенде "Вулкан v.0.99".
По состоянию на 02.04.2006 год.

Водоблок устанавливается на нагревательный элемент, сила прижима водоблока к нагревателю составляет 6 кг. Для установки водоблока используется термопаста КПТ-8.
Помпа включается на максимальную производительность. Величина тепловыделения на нагревательном элементе установливается:
1 точка замера 62 Вт., что соответствует мощности Sempron 3000+
2 точка замера 89 Вт., что соответствует мощности Athlon 2800+...Athlon 4000+
3 точка замера 104 Вт., что соответствует мощности Athlon FX-55
4 точка замера 130 Вт., что соответствует мощности Pentium D840
5 точка замера 150 Вт., теоретический предел, заявленный Intel, для кулеров
6 точка замера 160 Вт., экстримальная точка.

После того, как система приходит в термодинамическое равновесие, снимаются показания температуры, расход жидкости, давления на входе и выходе с водоблока и производится вычисление теплового сопротивления водоблока.
После фиксирования результатов, производится снятие водоблока с нагревателя, визуальная оценка качества прилегания основания к крышке нагревателя, повторная переустановка водоблока и замер параметров. В случае идентичности показаний приборов, результаты замеров утверждаются, как окончательные. Если параметры разнятся, то в этом случае переустановка водоблока производится до получения идентичных замеров.

Базовые параметры тестирования:
-Величина тепловыделения на нагревательном элементе Nт = 62; 89;104;130;150;160 Вт.

Измеряемые параметры:
-Температура подаваемой жидкости Т1;
-Температура нагревательного элемента при заданной мощности тепловыделения Т2;
-Давления потока воды на входе и выходе водоблока Р1, Р2;

Расчетные параметры:
-Тепловое сопротивление водоблока-C/W, рассчитываем по формуле - (Т2 - Т1)/Nт;
-Разница давлений на входе Р1 и выходе Р2 водоблока (Падение давления).

Анализ параметров водоблока.
-Сравнение полученных расчетных параметров водоблока.
-Зависимость температуры от величины потока жидкости через водоблок при установленной базовой тепловой мощности нагревателя выводится в виде графика.

Примечания.
- Для обеспечения необходимой точности поддержания тока через нагреватель (исключения разъемных соединений из сильноточных, до 18А, цепей) контроль тока производится посредством измерения опорного напряжения на высокоточном измерительном сопротивлении, включенном в цепь питания нагревателя.
- Регулировка мощности нагревательного элемента - ступенчатая, разбивка на семь диапазонов, и плавная подстройка в пределах поддиапазона с перекрытием значений мощности соседних диапазонов.

СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 6:10 pm
SamoDelKin
Основная конва методики вся тут. Почему "v.0.9." ? Есть еще ряд вопросов, которые надо уточнить. Но основное уже меняться не будет. В течении ближайшего времени всё утрясём!

СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 5:50 pm
SamoDelKin
Методика тестирования процессорных водоблоков на стенде "Вулкан v.0.91".
апгрейд от 25.03.2006 год.

Исправлено:
"Для установки водоблока используется термопаста КТП8. "
на:
"Для установки водоблока используется термопаста КПТ-8."

Исправлено:
"....мощность нагревателя доводится до заданной, например 125 ватт. "
на:
"Мощность нагревательного элемента доводится до:
1 точка замера 62 Вт., что соответствует мощности Sempron 3000+
2 точка замера 89 Вт., что соответствует мощности Athlon 2800+...Athlon 4000+
3 точка замера 104 Вт., что соответствует мощности Athlon FX-55
4 точка замера 130 Вт., что соответствует мощности Pentium D840
5 точка замера 150 Вт., теоретический предел, заявленный Intel, для кулеров
6 точка замера 160 Вт., экстремальная точка."

Исправлено:
"Базовые параметры тестирования:
-Тепловая мощность нагревателя Nт = 125 Вт,"
на:
"Базовые параметры тестирования:
-Тепловая мощность нагревателя Nт = 62; 89;104;130;150;160 Вт."

Удалено:
"Во время проведения тестирования, температура воды поддерживается постоянной."

СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 3:02 pm
CONTINENTAL
Помпа включается на заданную производительность, например 100 л./ч.


Для этого необходим прибор, показывающий значение на любой момент времени, например расходомер, основанный на эффекте Кориолиса и стоимостью $$$:Можно долго подбирать значения по мерной ёмкости или по водомерному счётчику, но сколько на это потребуется времени?! Кроме этого, не со всеми ВБ возможно обеспечить указанный расход.
Собственно, что может интересовать Пользователя в этом плане?
В первую очередь, при каком входном давлении тестировался Ватерблок, а если ещё точнее, - какое статическое давление развивает помпа. (максимальный столб воды при нулевом расходе) Так, установив давление к примеру Н=1м. ( не важно как - величиной оборотов, подбором помпы, сбросом через байпас..) никаких других действий по регулировке не потребуется.
При этом, в зависимости от гидродинамического сопротивления ВБ, расход жидкости будет разным и который не составляет особого труда замерить. Это тоже может интересовать Пользователей.
- Регулировку величины давления-расхода.
Этим можно выяснить степень влияния величины потока на эффективность теплоотдачи тестируемого ватерблока и установить рекомендуемую производительность циркуляционного насоса.
Но при этом придётся составлять график зависимости.

Мощность нагревательного элемента доводится до:


Не точное выражение. Мощность элемента это величина постоянная. Следует указать так:
<Величина тепловыделения на нагревательном элементе:>

Для приближения результатов тестирования к условиям работы водоблока в составе СВО возможно повторить тестирование на доступной аквариумной помпе, например Hydor L20 II.


Следует исключить. Тестовые величины были указаны, а какую помпу выберет пользователь решать ему! В конечном счёте, параметры указаны на упаковке хотя, как правило, завышенные.

Скорость потока воды - 100 л/ч, в случае невозможности обеспечения данного потока жидкости через водоблок, устанавливается приемлемый уровень потока.


Следует исключить. Тем более, что это не скорость потока, а величина расхода.
Подробнее уже разбиралось.

Стабилизированная температура нагревательного элемента Т2;


Не точное выражение. Будет понятнее: < Температура нагревательного элемента при заданной мощности тепловыделения:>

Термосопротивление водоблока - C/W, рассчитываем по формуле - (Т2 - Т1)/Nт;


Вообще-то принято говорить <тепловое сопротивление> Термосопротивление или Терморезистор это комплектующие элементы. Сопротивление удобнее обозначать Rt. Но это уже ваше дело.

контроль тока производится посредством измерения опорного напряжения на высокоточном измерительном сопротивлении, включенном в цепь питания нагревателя.
- Регулировка мощности


Вот здесь где-то и кроется систематическая ошибка, - то ли в задании, то ли в контроле. Думаю разберётесь.
УСПЕХОВ ВАМ!

СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 4:44 pm
SamoDelKin
Для этого необходим прибор, показывающий значение на любой момент времени, например расходомер, основанный на эффекте Кориолиса и стоимостью $$$:Можно долго подбирать значения по мерной ёмкости или по водомерному счётчику, но сколько на это потребуется времени?!

Такая обратная связь у нас предусмотренна, но пока она не совсем корректно работает.

<Величина тепловыделения на нагревательном элементе:>


Принимается.

"Для приближения результатов тестирования к условиям работы водоблока в составе СВО возможно повторить тестирование на доступной аквариумной помпе, например Hydor L20 II. "
Следует исключить. Тестовые величины были указаны, а какую помпу выберет пользователь решать ему! В конечном счёте, параметры указаны на упаковке хотя, как правило, завышенные.


В будущем подумаем.

"Скорость потока воды - 100 л/ч, в случае невозможности обеспечения данного потока жидкости через водоблок, устанавливается приемлемый уровень потока. "
Следует исключить. Тем более, что это не скорость потока, а величина расхода.
Подробнее уже разбиралось.


Этот вопрос останется открытый до полного запуска узла подачи и контроля жидкости.

< Температура нагревательного элемента при заданной мощности тепловыделения:>


Принимается.

<тепловое сопротивление>


Принимается.

Думаю разберётесь.УСПЕХОВ ВАМ
!

Разберемся обязательно. Спасибо.

СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 5:09 pm
KLIM
Вот здесь где-то и кроется систематическая ошибка, - то ли в задании, то ли в контроле.

Не принимается. В соседнем топике я пояснил, подробнее рассказывать не буду- это в некотором роде секрет фирмы... Могу сказать, что о точности задания и контроля мощности я позаботился в первую очередь еще на стадии проектирования управляющей схемы стенда.

СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 5:55 pm
SamoDelKin
Методика тестирования процессорных водоблоков на стенде "Вулкан v.0.99".
апгрейд от 02.04.2006 год.

Исправлено:
"Помпа включается на заданную производительность, например 100 л./ч."
на:
"Помпа включается на максимальную производительность."

"Мощность нагревательного элемента доводится до:"
на:
"Величина тепловыделения на нагревательном элементе установливается:"

"...производится вычисление термического сопротивления водоблока. "
на:
"...производится вычисление теплового сопротивления водоблока."

"....скорости потока воды"
на:
"... расход жидкости"

"Базовые параметры тестирования:
-Тепловая мощность нагревателя Nт = 62; 89;104;130;150;160 Вт.,
-Скорость потока воды - 100 л/ч, в случае невозможности обеспечения данного потока жидкости через водоблок, устанавливается приемлемый уровень потока."
на:
"Базовые параметры тестирования:
-Величина тепловыделения на нагревательном элементе Nт = 62; 89;104;130;150;160 Вт."

"-Стабилизированная температура нагревательного элемента Т2;"
на:
"-Температура нагревательного элемента при заданной мощности тепловыделения Т2;"

"-Термосопротивление водоблока - C/W"
на:
"-Тепловое сопротивление водоблока-C/W"

Удалено:
"Для приближения результатов тестирования к условиям работы водоблока в составе СВО возможно повторить тестирование на доступной аквариумной помпе, например Hydor L20 II."