Сообщение SamoDelKin » Ср мар 22, 2006 5:52 pm

Методика тестирования кулеров на стенде "Вулкан".
по состоянию на 22.03.2006 год.

Кулер устанавливается на нагревательный элемент стенда. Сила прижима к нагревательному элементу равняется 6 кг.
Величина тепловыделения на нагревательном элементе установливается:
1 точка замера 62 Вт., что соответствует мощности Sempron 3000+
2 точка замера 89 Вт., что соответствует мощности Athlon 2800+...Athlon 4000+
3 точка замера 104 Вт., что соответствует мощности Athlon FX-55
4 точка замера 130 Вт., что соответствует мощности Pentium D840
5 точка замера 150 Вт., теоретический предел, заявленный Intel, для кулеров

После того как система приходит в термодинамическое равновесие, снимаются показания температуры нагревательного элемента и температура всасываемого воздуха.Производится вычисление теплового сопротивления кулера.
После фиксирования результатов, производится повторная переустановка кулера и замер параметров. В случае идентичности показаний приборов, результаты замеров утверждаются, как окончательные. Если параметры разнятся, то в этом случае переустановка кулера производится до получения идентичных замеров.

Используемый термоинтерфейс: паста КПТ-8.

Базовые параметры тестирования:
-величина тепловыделения на нагревательном элементе Nт (Вт.).

Измеряемые параметры:
-температура всасывающего воздуха Т1 (град.Ц.);
-температура нагревательного элемента при заданной мощности тепловыделения Т2 (град.Ц.).

Расчетные параметры:
-тепловое сопротивление водоблока - C/W, рассчитываем по формуле - (Т 2 - Т 1)/ Nт.
SamoDelKin
 